一、一般规定

1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等施工、测试与质量检测。

2、施工现场温度应在10-35℃之间,相对湿度应小于80%;通风性良好。

二、材料、设备与工具

1、施工材料应符合设计要求。在设计无特殊要求时,应符合一下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,原理酸、碱及其它腐蚀性物质,严谨置于室外日晒雨淋。

2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1m钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。

三、施工准备

1、施工应做如下准备工作;熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140㎡(含140㎡)的工程,应作样铺设。

2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、坚硬结实。如有裂缝、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100㎡以内的设一个接地端子,每增加100㎡应增设1-2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得不上下交叉作业。

四、施工

1、标设基准线:应根据房间尺寸和设备布置等情况,确定铺设的纵横基准线位置;在内墙四周上按设计计划标高控制线

2、安装支架:应从基准线交叉处开始安装支柱,然后用横梁连接各相邻支柱,组成支柱网架。横梁架应基本水平。

3、安装斜撑:应根据实际需要可对部分或者全部支柱安装斜撑。

4、要求连接。

5、地板的铺设应按一下顺序进行:铺设基准板:在确定的基准线处用标准板开始铺设基准线,其高度与标高控制线应一致,用水平仪校平后,紧固支架,锁紧螺母。铺设正规板:应以基准板为中心,向周边扩散铺设。铺设过程中应边铺设边用水平仪调整支架高度,使相邻板面均保持水平后,逐块紧固支架锁紧螺母。铺设异型板:房间边缘尺寸不足一块标准板时,应用异型办铺设。异型板是根据房间边缘的实际尺寸用切割机将标准板裁割而成。应在标准本铺设完成后,再进行异型板的铺设。地板和横梁经切割后,必须去除割处毛刺。

6、活动地板铺设完毕后,应进行检测。板块间的缝隙应平直、整齐,2m范围内缝隙水平错位不得大于2mm;用吸盘器应能自如取放活动地板块;人在地板上行走时不应有声响或滑动现象。若达不到要求,必须进行调整,可调换地板或调整支架高度。

7、活动地板安装结束后,根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m范围内不得大于3mm。

五、测试与质量检测

1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。

2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。

3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接

4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行

5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:

系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。

6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。